接入交换机测如何对接IMC配置dot1x认证
(0)
最佳答案
接入设备需支持802.1X协议。
某公司计划启用802.1X认证,用户接入网络时需要进行身份验证。具体的组网如图1所示。UAM服务器IP地址为192.168.40.237,接入设备IP地址为192.168.30.100。PC安装了Windows操作系统,并准备安装iNode客户端。
注:本案例中各部分使用的版本如下:
· UAM版本为iMC UAM 7.2 (E0403)
· 接入设备为H3C S3600V2-28TP-EI Comware Software, Version 5.20, Release 2103
· iNode版本为iNode PC 7.2 (E0403)
配置UAM服务器时,需要配置以下功能:
· 接入设备
· 接入策略
· 接入服务
· 接入用户
增加接入设备是为了建立iMC服务器和接入设备之间的联动关系。
增加接入设备的方法如下:
(1) 选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置”菜单项,进入接入设备配置页面,如图2所示。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面,如图3所示。
(3) 配置接入设备。
配置接入设备有两种方法:
· 在设备列表中单击<选择>按钮从iMC平台中选择设备
· 在设备列表中单击<手工增加>按钮,手工配置接入设备。
无论采用哪种方式接入设备的IP地址都必须满意以下要求:
· 如果在接入设备上配置radius scheme时配置了nas ip命令,则UAM中接入设备的IP地址必须与nas ip的配置保持一致。
· 如果未配置nas ip命令,则UAM中接入设备的IP地址必须是设备连接UAM服务器的接口IP地址(或接口所在VLAN的虚接口IP地址)。
从iMC平台中选择设备时,设备的IP地址无法修改。因此如果设备加入iMC平台时使用的IP地址不满足上述要求,则可以采用手工增加的方式增加接入设备。本例采用手工增加的方式进行说明。
单击设备列表中的<手工增加>按钮,弹出手工增加接入设备窗口,如图4所示。输入接入设备的IP地址,单击<确定>按钮,返回增加接入设备页面。
图4 手工输入接入设备的IP地址
(4) 配置公共参数。
公共参数的配置要求如下:
· 认证端口:UAM监听RADIUS认证报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的认证端口保持一致。UAM和接入设备一般都会采用默认端口1812。
· 计费端口:UAM监听RADIUS计费报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的计费端口保持一致。UAM和接入设备一般都会采用默认端口1813。
目前仅支持将UAM同时作为认证和计费服务器,即不支持将UAM作为认证服务器,而其他服务器作为计费服务器的场景。
· 业务类型:在下拉框中选择该设备承载的业务,包括LAN接入业务和设备管理业务。前者用于用户接入和使用网络,后者用于设备管理员登录和管理设备。
· 接入设备类型:在下拉框中选择接入设备的厂商和类型。下拉框中包含了Standard、UAM系统预定义和管理员自定义的厂商和类型。支持标准RADIUS协议的设备都可以选择Standard。系统预定义的厂商和类型有以下几种,包括H3C(General)、3COM(General)、HUAWEI(General)、CISCO(General)、RG(General)、HP(MSM)、HP(Comware)、MICROSOFT(General)、JUNIPER(General)和HP(ProCurve)。
· 业务分组:在下拉框中选择接入设备所属的业务分组。将接入设备加入不同的业务分组以便进行分权管理。
· 共享密钥/确认共享密钥:输入两次相同的共享密钥。接入设备与UAM配合进行认证时,使用该密钥互相验证对方的合法性。此处的配置必须与接入设备命令行配置的共享密钥保持一致。如果系统参数中的“密钥显示方式”设置为明文时,只需输入一次共享密钥即可。
· 接入设备分组:在下拉框中选择接入设备需要加入的接入设备分组。可选项包括UAM中已经存在的接入设备分组和“无”。接入设备分组是区分终端用户的接入条件之一。
图5 公共参数配置
(5) 单击<确定>按钮,增加接入设备完毕,进入结果显示页面。点击“返回接入设备列表”链接,返回接入设备配置页面,可在接入设备列表中查看新增的接入设备,如图6所示。
配置一个不进行任何接入控制的接入策略。
增加接入策略的方法如下:
(1) 选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入策略管理”菜单项,进入接入策略管理页面,如图7所示。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面,如图8所示。由于不进行任何接入控制,因此只需输入接入策略名,其他参数均保持为空即可。
(3) 单击<确定>按钮,接入策略增加完毕。返回接入策略管理页面,可在接入策略列表中查看新增的接入策略,如图9所示。
接入服务是对用户进行认证授权的各种策略的集合。本例不对用户进行任何接入控制,因此只需增加一个简单的接入服务即可。
增加接入服务的方法如下:
(1) 选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入服务管理”菜单项,进入接入服务管理页面,如图10所示。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面,如图11所示。
配置服务的各个参数:
· 服务名:输入服务名称,在UAM中必须唯一。
· 服务后缀:服务后缀、认证连接的用户名、设备的Domain和设备Radius scheme中的命令这四个要素密切相关,具体的搭配关系请参见表1。
· 缺省接入策略:选择之前新增的接入策略。
· 其他参数:保持缺省值。
表1 iMC中服务后缀的选择
认证连接用户名 | 设备用于认证的Domain | 设备Radius scheme中的命令 | iMC中服务的后缀 |
X@Y | Y | user-name-format with-domain | Y |
user-name-format without-domain | 无后缀 | ||
X | [Default Domain] 设备上指定的缺省域 | user-name-format with-domain | [Default Domain] |
user-name-format without-domain | 无后缀 |
(3) 单击<确定>按钮,接入服务增加完毕。返回接入服务管理页面,可在接入服务列表中查看新增的接入服务,如图12所示。
接入用户是用户接入网络时使用的身份证,包含帐号名、密码和使用的服务等信息。
增加接入用户的方法如下:
(1) 选择“用户”页签,单击导航树中的“接入用户管理 > 接入用户”菜单项,进入接入用户页面,如图13所示。
图13 接入用户页面
(2) 单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面,如图14所示。
配置接入信息和接入服务:
· 用户姓名:接入用户所关联的iMC平台用户。有两种方式关联平台用户:
¡ 单击<选择>按钮,弹出选择用户窗口,单击<查询>按钮,可以查询出所有已存在的平台用户,如图15所示,选择一个用户后单击<确定>按钮。
¡ 单击<增加用户>按钮,弹出增加用户窗口,如图16所示,输入用户名、证件号码以及其他参数后单击<确定>按钮。
· 帐号名:输入用于认证的帐号名,在UAM中必须唯一。
· 密码/确认密码:输入两次相同的密码。
· 接入服务:选择之前增加的接入服务。
· 其他参数:保持缺省值。
参数设置完成后的效果图如图17所示。
(3) 单击<确定>按钮,接入用户增加完毕。返回接入用户页面,可在接入用户列表中查看新增的接入用户,如图18所示。
接入设备用于控制用户的接入。通过认证的用户可以接入网络,未通过认证的用户无法接入网络。
以下使用Windows的CLI窗口telnet到接入设备并进行配置,具体的命令及其说明如下:
<H3C>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
//创建RADIUS方案1xallpermit
[H3C]radius scheme 1xallpermit
New Radius scheme
//认证、计费服务器都指向UAM,认证、计费端口与UAM中增加接入设备时的配置保持一致。
[H3C-radius-1xallpermit]primary authentication 192.168.40.237 1812
[H3C-radius-1xallpermit]primary accounting 192.168.40.237 1813
//认证、计费共享密钥与UAM中增加接入设备时的配置保持一致。
[H3C-radius-1xallpermit]key authentication movie
[H3C-radius-1xallpermit]key accounting movie
//本地采用携带Domain的认证方式。UAM、设备中配置的搭配关系请参见表1。
[H3C-radius-1xallpermit]user-name-format with-domain
[H3C-radius-1xallpermit]quit
//创建域391,根据表1中的搭配,domain的名称必须与UAM中服务的后缀保持一致。
[H3C]domain 391
New Domain added.
//认证、授权、计费都采用之前配置的Radius scheme 1xallpermit。
[H3C-isp-391]authentication lan-access radius-scheme 1xallpermit
[H3C-isp-391]authorization lan-access radius-scheme 1xallpermit
[H3C-isp-391]accounting lan-access radius-scheme 1xallpermit
[H3C-isp-391]quit
//只有在全局和接口上都启用802.1X认证,802.1X认证才生效。
[H3C]dot1x
802.1X is enabled globally.
[H3C]dot1x interface Ethernet 1/0/1
802.1X is enabled on port Ethernet1/0/1.
//802.1X的认证方式包括PAP、CHAP和EAP。如果进行证书认证,则必须设置为EAP。
[H3C]dot1x authentication-method chap
用户使用iNode PC客户端和配置的帐号名、密码进行802.1X认证,最终用户通过认证,完成802.1X接入。
验证步骤如下:
注意,iNode客户端版本必须与iMC UAM配套,具体的配套关系请参见UAM版本说明书。
(1) 在iNode PC客户端主页面,选择“802.1X连接”,展开802.1X连接区域,如图19所示。
图19 iNode客户端主界面
(2) 输入用户名和密码后,单击<连接>按钮,如图20所示,开始认证。
认证成功的界面如图21所示,验证了本案例的配置正确。
在UAM配置页面中,选择“用户”页签,单击导航树中的“接入用户管理 > 在线用户”菜单项,默认进入本地在线用户页签页面,可查看在线用户,如图22所示。
(0)