• 全部
  • 经验案例
  • 典型配置
  • 技术公告
  • FAQ
  • 漏洞说明
  • 全部
  • 全部
  • 大数据引擎
  • 知了引擎
产品线
搜索
取消
案例类型
发布者
是否解决
是否官方
时间
搜索引擎
匹配模式
高级搜索

如何接地线。

2023-05-24提问
  • 0关注
  • 0收藏,1130浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

地线是否必需接,如何接,有什么要注意的?

组网及组网描述:

一个路由器,一个交换机,放在机柜里

最佳答案

粉丝:57人 关注:2人

不是必须,因为好多机房没有做接地,建议都接上

基地线一端接在设备上(有指定的接地线表示),另一端接在机柜上。其他的就看机柜有没有做接地处理了

暂无评论

2 个回答
粉丝:97人 关注:1人

核心建议接地,接入一般都没环境接地

暂无评论

粉丝:146人 关注:1人

 地线的连接

  注意:

为了保证人身及设备的安全,必须为交换机提供良好的接地。交换机机箱与大地之间的电阻要小于1Ω。

 

1. 最常见的接地环境

第一步:取下交换机的机箱接地孔连接螺钉。

第二步:将随机所带的交换机机箱接地线的接线端子套在机箱接地螺钉上。

第三步:将第一步中取下的连接螺钉安装到接地孔上,并拧紧。

第四步:将接地线的另一端接到为交换机提供的接地条上。

&  说明:

一般的,机房安装机柜都有一排接地条,可以将交换机的接地线连到安装机柜的接地条上。

 

2. 其它的接地环境

因为交换机安装位置的接地情况不尽相同,下面提供几种不同接地环境下交换机的接地方法:

&  说明:

以下几种情况中的图形,主要是为了表明在具体不同情况时,交换机通过接地端子或者电源输入端进行接地处理的方法,并不代表具体的交换机型号及交换机电源输入、接地端子的具体位置。

 

l              当交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺母。请注意:消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。(S9500系列交换机的接地端子位于交换机后面板上,连接方法如图4-6所示。)

(1) 防尘网

(2) 接地端子

(3) 保护接地电缆

(4) 机房接地排

(5) 路由交换机后面板

 

图4-6 机房有接地排时接地安装简图

l              当交换机所处安装环境中没有接地排时,若附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。此时,交换机的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。(S9500系列交换机的接地端子位于交换机后面板上,连接方法如图4-7所示。)

(1) 防尘网

(2) 接地端子

(3) 保护接地电缆

(4) 机房接地排

(5) 角钢

(6) 路由交换机后面板

图4-7 机房附近允许埋设接地体时接地安装简图

l              当交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若交换机采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。此时,应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地。

(1) L

(2) N

(3) PE

(4) 交流电源输入采用三芯电缆

(5) 电力变压器

(6) 交流电源输入

(7) 路由交换机前面板

 

图4-8 利用交流PE线接地时接地安装简图

&  说明:

PE:保护地

 

l              当交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若交换机采用-48V直流供电,可以通过直流电源的回流线RTN进行接地。此时, 应确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。

(1) AC/DC电源柜

(2) -48V母排

(3) -48V

(4) RTN母排

(5) RTN

(6) PGND母排

(7) 接地

(8) 直流电源输入

(9) 接地端子

(10) 路由交换机后面板

(11) 路由交换机前面板

(12) 防尘网

(13) 保护接地电缆

 

图4-9 利用电源柜PGND接地时接地安装简图

4.5.2  交流电源线的连接

  注意:

考虑设备防雷击要求,引入S9500系列路由交换机的交流电需经过外接的防雷装置。

连接电源线前需确认交流电源模块上的电源开关处于“OFF”状态。

 

交流电源模块前面板带有防电源插头脱落支架。

S9502交换机交流电源线的连接步骤如下:

第一步:将位于电源前面板左侧的防电源插头脱落支架朝上扳。

第二步:将交换机随机所带的交流电源模块电源线插入电源模块的插座上。

第三步:将防电源插头脱落支架朝下扳,卡住电源插头。

第四步:将电源线插入为该交换机提供电源的插座上。

(1) 防电源插头脱落支架

(2) 指示灯INPUT

(3) 指示灯OUTPUT

(4) 指示灯FAIL

图4-10 S9502交流电源线连接位置示意图

S9505/S9508/S9512交换机交流电源线的连接步骤如下:

第一步:将位于电源前面板左侧的防电源插头脱落支架朝右扳。

第二步:将交换机随机所带的交流电源模块电源线插入电源模块的插座上。

第三步:将防电源插头脱落支架朝左扳,卡住电源插头。

第四步:将电源线插入为该交换机提供电源的插座上。

(1) 防电源插头脱落支架

(2) 指示灯INPUT

(3) 指示灯OUTPUT

(4) 指示灯FAIL

(5) 电源开关

 

图4-11 S9505交流电源线连接位置示意图

(1) 防电源插头脱落支架

(2) 指示灯INPUT

(3) 指示灯OUTPUT

(4) 指示灯FAIL

(5) 电源开关

 

图4-12 S9508/S9512交流电源线连接位置示意图

4.5.3  直流电源线的连接

  注意:

连接直流电源线时,请切断交换机相关的所有电源。

 

直流供电电源线连接采用接线端子排,用螺钉拧紧的方式来保证可靠连接。

S9502交换机直流电源线的连接步骤如下所示:

第一步:用M6套筒螺丝批松开直流电源模块接线端子的固定螺母。

第二步:将该交换机随机所带直流电源线的-48V OT端子(蓝色)插到电源模块上标有“-48V”的接线端子上,并拧紧固定螺母;将OT端子的另一端接到提供电源输入的“-48V”端子上。

第三步:将该交换机随机所带直流电源线的GND OT端子(黑色)插到电源模块上标有“RTN”的接线端子上,并拧紧固定螺母;将OT端子的另一端接到提供电源输入的“RTN”接线端子上。

第四步:将该交换机随机所带直流电源线的PGND OT端子(黄绿色)插到电源模块上标有“PGND”的接线端子上,并拧紧固定螺母;将OT端子的另一端接到为交换机提供的接地排上。

(1) -48V

(2) RTN

(3) PGND

(4) 指示灯INPUT

(5) 指示灯OUTPUT

(6) 指示灯FAIL

(7) 直流端子排

 

图4-13 S9502直流电源线连接位置示意图

S9505/S9508/S9512交换机直流电源线的连接步骤如下所示:

第一步:用套筒螺丝批松开直流电源模块接线端子的固定螺母。

(1) 指示灯INPUT

(2) 指示灯OUTPUT

(3) 指示灯FAIL

(4) PGND

(5) RTN

(6) -48V

图4-14 S9505直流电源线连接位置示意图

(1) 指示灯INPUT

(2) 指示灯OUTPUT

(3) 指示灯FAIL

(4) 开关

(5) PGND

(6) RTN

(7) -48V

 

图4-15 S9508/S9512直流电源线连接位置示意图

&  说明:

-48V:-48V直流电源

RTN:-48V工作地

PGND:保护地

 

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明