H3C 5024PV5-EI-PWR交换机给H3C MINI WB51无线网桥供电问题,交换机开启POE,开启非标检测,受电端还是无法供电
(0)
最佳答案
看下受电是否有功率要求 如果功率不够,调大功率试试
(0)
刚才看了一下无线网桥的参数,是非标12VPOE,功耗8W,交换机的默认单端口功率30W,可以满足,在全局和端口下都开启了非标检测,标准受电AP可以正常上电,就是网桥不行。
H3C 5024PV5-EI-PWR交换机支持IEEE 802.3af和IEEE 802.3at两种标准的PoE(Power over Ethernet)技术,可以为连接到交换机的PoE设备提供最大30W的电源。但是,如果您要接的无线网桥不符合这两种标准,或者需要的电压不是48V,那么交换机可能无法为其供电。
为了解决这个问题,您可以尝试以下几个步骤:
display poe information
命令来查看交换机的PoE状态和功率信息。如果没有开启PoE功能,您可以使用poe enable
命令来开启。如果功率预算不足,您可以使用poe power-management slot slot-id max-power power-value
命令来调整每个槽位的最大功率。display poe non-standard-detection
命令来查看非标检测功能的状态。如果没有开启非标检测功能,您可以使用poe non-standard-detection enable
命令来开启。如果您的无线网桥是H3C MINI WB51型号2,那么您需要将非标检测模式设置为mode1,即使用poe non-standard-detection mode mode1
命令。希望这些信息对您有所帮助。如果您还有其他问题,欢迎继续与我聊天。😊
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
刚才看了一下无线网桥的参数,是非标12VPOE,功耗8W,交换机的默认单端口功率30W,可以满足,在全局和端口下都开启了非标检测,标准受电AP可以正常上电,就是网桥不行。