我想问下这个设备用poe交换机可以带起来吗,还是需要单独的供电模块
现场用poe发现带不起来
(0)
最佳答案
对供电有要求的,交换机支持POE++才行
j表A-4 设备接口说明
接口类型 | 遵循的规范和协议 | 能满足的应用类型 |
· GE1/PoE++ · GE2/PoE++ | · IEEE802.3 · IEEE802.3u · IEEE802.3at | 作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为PoE供电接口。当设备为Fit AP模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1~GE1/0/2,对应AC配置中的gigabitethernet 1~gigabitethernet 2 |
(0)
https://www.h3c.com/cn/d_202201/1528134_30005_0.htm#_Toc92784565
设备对外提供一个线缆接口,连接线缆后,线缆接头从短到长依次为GE1/PoE++、GE2/PoE++、GE3/IoT、CONSOLE。
表A-4 设备接口说明
GE3/IoT | · IEEE802.3 · IEEE802.3u | 物联网扩展接口,下连无线物联网接入单元。当设备为Fit AP模式时,对应MAP文件中的GE1/0/3,对应AC配置中的gigabitethernet 3 |
CONSOLE | RS/EIA-232 | 控制口,用于设备配置和管理,仅限维护人员使用 |