上述配置无法启动nqa,防火墙型号f1000-ak-130
(0)
最佳答案
启动提示什么?
(0)
Incomplete NQA operation parameters. Can't start the NQA operation.
提示操作参数不完整,无法启动nqa
目的地址没配呀
你是指配置了没有生效是么?
你把你配置的 action-type trap-only改成 action-type trigger-only
另外你这个配置的也不对吧 ,description 223.5.5.5 这个是描述,你应该写成 destination ip 223.5.5.5
(0)
trap-only这个是不对的,这个是上报告警
nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever这个命令也要执行
另外需要和track联动
(0)