DIMM(Belong to CPU0)power failure detected by CPLD---Diagnostic register location:0x6c---Diagnostic register value:0x10
(0)
最佳答案
通过HDM 的登录服务器,HDM信息 在设备机箱上(前提没改过)。登录后能看到详细的硬件故障。也可以导出诊断信息,在保的话就找400 报修
(0)
这个就是通过HDM登陆后看到的信息
硬件故障,收集日志反馈给400进行报修
(0)
我是想确认一下那个硬件故障
因为我这里有两台服务器都报这个错,感觉不像是CPU
通过这一条报错的话,大概率是需要更换CPU1的内存,但是无法定位到确切的槽位,需要联系工程师通过最小化测试来更换故障的内存。如果还需要确定是否是其他问题导致的内存报错,还需注意该条报错前后是否还有其他报错。
(1)
感谢!!!
DIMM(Belong to CPU0)power failure detected by CPLD---Diagnostic register location:0x6c---Diagnostic register value:0x10 General hardware failure detectedby CPLD---Diagnostic register location:0x65---Diagnostic register calue:0x50 这两个报错是同时出现的,第二次出现的时候也是这两个报错同时出现,并且死机
DIMM(Belong to CPU0)power failure detected by CPLD---Diagnostic register location:0x6c---Diagnostic register value:0x10 General hardware failure detectedby CPLD---Diagnostic register location:0x65---Diagnostic register calue:0x50DIMM(Belong to CPU0)power failure detected by CPLD---Diagnostic register location:0x6c---Diagnostic register value:0x10 General hardware failure detectedby CPLD---Diagnostic register location:0x65---Diagnostic register calue:0x50 DIMM(Belong to CPU0)power failure detected by CPLD---Diagnostic register location:0x6c---Diagnostic register value:0x10 General hardware failure detectedby CPLD---Diagnostic register location:0x65---Diagnostic register calue:0x50
看这个报错的话,内存是一直在报错,这边建议您联系400工程师进行最小化测试,定位到出问题的内存进行更换
感谢!!!
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
这个就是通过HDM登陆后看到的信息