实验已经做出来了,测试没什么问题,有几个问题想请教一下
1、主设备运行正常的时候,备设备无法PING通112.1.22.165 157.0.1.25 以及8.8.8.8是什么原因
2、shutdown主设备的2口,MASTER状态变为INITIALIZE是否正常(备设备VRRP VRID 10,已切换MASTER状态)
3、官方案例RBM和track接口做联动,难道不做接口跟踪,主设备挂掉,不切备设备吗?
我没做,但测试是正常的。
本人小白,请专家赐教。
(0)
最佳答案
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
shutdown掉上联或下联接口,也是会切回备用的,没有联动track