1台H3C 华三 F100-C-G5 1台 华三 LS-5500V2-28C-EI 7台H3C MINI AX51-E 一台 H3C ER5200G3,无线终端一般70人左右,最高单台AP连接终端最多在20人
有个项目用的衣裳设备,路由走的核心交换机,AC控制器旁挂的,调试是经销商安排人远程配置的,客户反应,无线网络经常连着信号上不了网。这个问题已经不间断出现若干次了,请帮忙分析原因,谢谢
(1)
最佳答案
这个问题 其实还是建议让经销商派人来现场好一点
无线能连上 但是不能上网 有很多问题
比如拿不到ip地址(地址池不够)
ap安装位置存在无线干扰(信道调优规划)
dhcp dns问题(无法解析dns域名)
无线加密方式 最大客户端接入等
(1)
IP地址可以获取到,地址池是足够的,一共有线无线终端一般最多130台,而且有线无线网段分开的
(0)
dhcp是在防火墙还是核心上面
dhcp是在防火墙还是核心上面
亲~登录后才可以操作哦!