两台M9008堆叠组网,实现高可靠性。M9008与下联网络采用reth接口,上联网络双方使用三层静态路由互通。正常时业务上下行都在M9008-1上,保证业务路径一致。
现由于业务变化,客户想在M9008堆叠组网下,实现类似双击热备组网时双主组网功能,要求业务在M9008-1/M9008-2上负荷分担的跑,这样无法保证单流业务来回路由一致,请问各位大神,M9008堆叠组网时,可以这样使用吗?
(0)
最佳答案
开启会话同步能解决
session state-machine mode loose
session synchronization enable
session statistics enable
(0)