SNMP 配置完后,国家电网网络安全监测装置监测到设备在线,有端口UPDOWN,售后检查过配置,说配置没问题,但是没有登录登出,mac地址变更等其他告警,有没有大神遇到过,如果解决?
同网段直连网络
(0)
dis logbuffer reverse看下日志,是否有up/down
如果没有的话检查一下是否被覆盖掉,dis clock 看一下设备时间。
如果确实没有,看一下snmp 的地址和你排查的设备是否同一个设备
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
这些都检查过,没问题,现场有四台同样设备,都是这样问题
还有 设备的日志是存储在本地还是发送到日志服务器了
发送到日志服务器,服务器抓包能抓到日志
那日志服务器上有up、down 的日志么
dis int g1/0/x 看一下Last time when physical state changed to up 时间,也能看出来最近状态
有
那日志服务器上有up/down 日志,就说明接口有问题呀,大概是线路的事情
updown是我拔插网线做的告警测试,线路没有问题,我做的登录登出没有,mac绑定没有
你是说安全监测 没有看到登录登出么。还是日志服务器上没有相关日志
安全监测装置,也就是这个所谓日志服务器,不是本地
看一下你配置的日志级别。是不是不发送登录操作日志
日志都是SNMP TRAP,全部都打开l