1、为什么有些服务器阵列缓存电池异常的时候会导致宕机?
2、有没有检测阵列缓存电池的手段,可以提前预警更换?
3、DL580/DL380 GEN8系列的阵列缓存电池的标准电压是5.4V,能否通过测量电池电压来判断电池是否异常?低于多少是异常?
(0)
对于惠普服务器DL580/DL380系列的阵列缓存电池,这里有一些信息可以帮助您:
服务器阵列缓存电池异常导致宕机的原因可能是因为电池提供的是写缓存的备用电源。如果电池无法正常工作,那么在断电或其他异常情况下,缓存中的数据可能无法正确写入硬盘,从而导致数据丢失或系统错误,进而可能导致服务器宕机1。
检测阵列缓存电池的手段通常包括使用服务器管理软件来监控电池状态。许多服务器都有内置的诊断工具,可以报告电池的健康状况和预期寿命。此外,一些服务器可能会在电池即将失效时发出警告,从而提供更换电池的预警2。
对于DL580/DL380 GEN8系列的阵列缓存电池,标准电压确实是5.4V。通常,您可以通过测量电池电压来判断电池是否异常。虽然具体的异常电压阈值可能因服务器的具体配置和要求而异,但通常如果电压低于标准电压的一定百分比(例如10%),就可能被认为是异常。建议参考服务器的官方维护手册或联系技术支持以获取更准确的信息3。
如果您需要进一步的帮助,建议联系惠普的技术支持团队,他们可以提供更详细的指导和支持。同时,定期检查和维护服务器的硬件,包括阵列缓存电池,也是确保服务器稳定运行的重要措施。
(0)
没有工具检测电池的寿命。但是常用的方法是查看ILO端的告警信息,另外一个可以查看电池的物理状态来判断电池好坏(这两款机器的电池是电容形态的,可以查看电池无电线一端是否鼓包,鼓包的话就是电池寿命到了)
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
完整的下载网址有吗?