ap的poe供电标准是802.3bt,现场poe交换机只支持802.3af和802.3at供电,请问这两者可以搭配使用吗?ap型号是WA6638,交换机型号是S5130S-28P-HPWR-EI-AC,目前ap的10g自适应口接到交换机上后,ap亮黄灯,交换机端口down,是要调整poe供电策略吗,还是要在接口下配置速率相关的配置?交换机接电脑其他设备接口是能正常up的
(0)
最佳答案
要么换交换机(换成名字里带UPWR的,这种支持802.3bt)。
要么AP改用外部电源。
直接这么用肯定不行啊。
(0)
但是也能正常供电啊,交换机升级版本后端口up了,但是重启又不行了
开下poe强制供电试下
poe force-power
(0)
ap亮灯不就是已经在供电了吗
ap亮灯不就是已经在供电了吗
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
我只能说NB。。。。。。