最佳答案
建议你看下环形堆叠
(0)
强制优先级,只会自己重启,但是建议晚上或者非业务时间操作。
环形堆叠的话会导致前两台重启吗?
强制优先级,只会自己重启,但是建议晚上或者非业务时间操作。
要重启也是新加的这台重启,,因为它在在加入组之前,优先级不会比正在运行的堆叠组成员高,就算手动指定成最高优先级,那也是在三台都重启后重新选举才会生效。
(0)
参考如下irf 成员加入的特性;
建议按照第一种操作、做好堆叠配置后断电、在使用线缆连接后、在上电、不会导致已存在的设备重启;
第二种情况为、堆叠合并、竞选失败一方会重启;
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
理论上不受影响,但你做变更肯定要跟客户申请变更窗口的,任何变更都有风险