每日一题
☺您本月已连续签到天,打败了0%的知了达人!
今日已答题
签到规则:
1.每日可签到答题一次,每签到一次可获得5积分,连续签到10天额外奖励50积分,连续签到20天以上额外奖励100积分;连续签到30天以上额外奖励200积分;
2.签到答题正确,获得经验值5点;
3.签到成功后,当天日期会有提示。
想问下交换机上的端口错误包使用命令reset counters interface清除了,目前在display interface可以看到为0。但监控平台抓取OID时,端口错误包的OID值并没有被清除为0。请问下端口错误包的OID值怎么清除为0?因为不清除的话,监控平台会一直告警端口有错误包,但实际上已经没有了。
(0)
snmp下次轮询的时候会同步
请问什么时候轮询一次?
默认300秒好像
但已经好几天了,snmp获取到的值还是没变,是命令reset counters interface无法清除OID的值吗?
reset counters interface清理的是交换机的,
监控平台会和交换机同步
对啊,reset counters interface清理的是交换机的,snmp获取OID值也是获取交换机上的值,但snmp抓取的值并没有变。监控平台和交换机也是实时同步的
联系400吧,
将设备侧mib中对应oid值也清0的操作,需要400跟设备侧确认不同型号具体支持情况。
你正在编辑答案
如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。
分享扩散:
亲~登录后才可以操作哦!
亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册
注册后可访问此模块
你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
泄露了我的隐私
侵犯了我企业的权益
抄袭了我的内容
原文链接或出处
诽谤我
对根叔社区有害的内容
不规范转载
举报说明
请问什么时候轮询一次?
默认300秒好像
