S7502和MRS6520一共6台组成环形网络。每台设备检查了bfd关联都生效了dis bfd session verbose 状态up,protocol是rip。地址是对的,rip和接口里面bfd都开了。但是链路断开后,rip收敛时间仍然是分钟级别的。是不是还要配置啥命令,出发更新啊?
(0)
您好,参考
# 进入系统视图
system-view
# 进入 RIP 进程,假设进程号为 1
rip 1
# 设置 RIP 更新周期为 15 秒
timers basic 15 45 60
2. 启用触发更新
触发更新能让 RIP 在网络拓扑发生变化时立即发送更新报文,而不必等待下一个更新周期。
# 进入系统视图
system-view
# 进入 RIP 进程,假设进程号为 1
rip 1
# 启用触发更新
triggered-update
(0)
敲了rip 1,进去没有triggered-update
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
敲了rip 1,进去没有triggered-update