终端频繁断线重连,无线控制器查看下线原因是,Received state timer timeout in Auth state,是AP的问题吗?通过重启AP可以解决吗?
(0)
您好,认证超时了。
以下是排查要点,请参考:
1、检查上行物理链路和基础网络是否正常可达。
2、使用不加密套件看下是否还断开重连。
以下是无线网络优化要点,请参考:
1、调整功率和信道。
2、有线网络和无线网络使用不同的VLAN来实现广播域上的隔离。
3、关闭低速率的协议。
4、确保DHCP内的地址池空间足够使用。
5、升级无线设备的软件版本到最新。
6、做好无线网络接入的安全设置,避免非法终端接入。
(0)
如何调整功率和信道?
认证失败了,开局出现的情况还是突然出现
开局出现可能是客户端网卡驱动问题
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/98610
如果是突然出现的就考虑些数据传输设备的情况,查看下设备信道功率等情况
(0)
突然出现的,之前使用一直都没有问题
AP如果没有掉线情况的话,只有客户端那么就看下空口利用率: 查看AP的IP <>display wlan ap name XXXX address 之后在AC 命令行: probe视图下 执行命令 syy probe WLAN ap-execute all exec-console enable 之后就可以Telnet上面查询出来的AP地址 进入到AP命令行中后,就可以执行查看空口利用率的命令: [H3C]probe [H3C-probe]display ar5 2 channelbusy (1)RxBusy>>TxBusy,RxBusy+TxBusy总和达到80以上。 例如RxBusy平均80,TxBusy小于5。此种情况属于典型的WLAN内部干扰,即同频AP之间互相可见,竞争一个信道介质,导致空口利用率RX方向异常偏高。解决的办法包括合理的信道规划、功率规划、关闭RRM低速率、关闭广播Probe应答和调大Beacon帧间隔、二层隔离等。 (2)RxBusy和TxBusy相差不多,RxBusy+TxBusy总和达到80以上。 例如RxBusy平均50,TxBusy平均40左右。此种情况下一般体验尚可,如果仍有终端上网慢,最有可能的原因是无线CPE数量过多,或者部分CPE业务量较大,占用了过多带宽。建议开启终端限速或者扩容增加AP解决。 (3)CtlBusy>>RxBusy+TxBusy,CtlBusy达到80以上。 该情况情况是存在非WLAN干扰,但非WLAN干扰存在的证据不明显。从空口利用率上看,当CtlBusy大大超出RxBusy和TxBusy总和时,可以认为是非WLAN干扰存在的一个证据。常见的非WLAN干扰源有如无线摄像头、微波炉、靠的太近的3G/4G基站等。 当怀疑存在非WLAN干扰时,可以用排除法来证明。即先排除周边的WLAN干扰源,比如关闭周边AP,并使用omnipeek抓包发现无法抓取WiFi报文。如果此种情况下仍然存在CtlBusy异常高,可以作为外部干扰存在的证据。 (4)RxBusy<<TxBusy,RxBusy+TxBusy总和达到80以上。 例如TxBusy平均80,RxBusy小于5。此种情况说明AP下行方向发包受阻。在室外CPE应用中较为常见。发生这类故障时,一般伴随着client verbose信息中TX协商速率低,即AP发送给CPE的帧经常丢失,进而降速重传,最后导致AP发送的帧都是低速帧。低速帧会大量消耗空口资源,进而导致CPE体验集体变差。 遇到这种情况,可以先观察该AP下的CPE信号强度,如果RSSI都在30以上,则可以尝试在AP侧通过强制TX高速率解决,11n情况下建议尝试MCS 13。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
如何调整功率和信道?