gpon profile dba id 1 name newprof_dba_1 type4 max 1024000
(0)
最佳答案
正确的命令格式如下,您可以直接使用:
gpon profile dba id 1 name newprof_dba_1 type 4 max 1024000
gpon profile dba
: 创建或修改DBA模板的核心命令。
id 1
: 指定该DBA模板的ID号为1。
name newprof_dba_1
: 为该模板设置一个名称(newprof_dba_1
)。
type 4
: 设置DBA类型为4。类型4(Fixed)通常用于保证固定带宽的业务,如专线。
max 1024000
: 设置该模板的最大带宽为1024000 Kbps(即1 Gbps)。
创建成功反馈:如果命令执行成功,CLI界面通常会直接返回新的命令行提示符(如 P3617(Slot-1)#
),而不会显示“OK”或“success”等确认信息。这是很多网络设备的正常现象。
验证配置:创建完成后,强烈建议使用以下命令查看DBA模板列表,以确认配置已生效:
display gpon profile dba all
您应该在输出的列表中找到ID为1、名称为newprof_dba_1
的模板。
关联配置:创建DBA模板只是第一步。接下来,您通常需要:
在T-CONT模板(如您图片中尝试操作的 gpon profile tcont
)中引用这个DBA模板的ID(dba-id 1
)。
最后在GPON端口下的ONU节点上应用配置好的T-CONT模板和业务流。
如果您执行上述命令后再次出现“Error”报错,请检查:
权限:您当前的配置模式是否拥有足够的权限执行此命令。
ID冲突:DBA ID 1 是否已经存在。可以使用 display gpon profile dba all
先查看所有已存在的模板。
板卡状态:确认该GPON板卡(Slot-1)状态正常(可以使用 display device
命令查看)。
(0)
您好,参考
dba-id
(动态带宽分配标识)用于管理 ONU(光网络单元)的带宽分配。如果配置的 dba-id 1
已经被其他 tcont-svc
(传输容器服务)使用,就会导致设置错误。设备不允许一个 dba-id
同时被多个 tcont-svc
引用,需要检查当前设备中已有的 dba-id
分配情况,确保所使用的 dba-id
是唯一的。dba-id
,tcont-svc id 1
也可能存在冲突。如果该 id
已经被其他 tcont-svc
占用,设备就无法成功设置新的配置,从而报错。需要确认当前配置的 tcont-svc id
在设备中没有被重复使用。name
字段可能对字符类型、长度等有限制。如果设置的 name 24
不符合设备对名称的要求(比如长度过长、包含不允许的字符等),就会导致设置失败。gpon profile tcont-svc
相关参数。如果用户账户的权限级别较低,无法进行某些关键配置操作,就会出现命令执行错误。需要确认当前登录用户具有相应的配置权限。(0)