每日一题
☺您本月已连续签到天,打败了0%的知了达人!
今日已答题
签到规则:
1.每日可签到答题一次,每签到一次可获得5积分,连续签到10天额外奖励50积分,连续签到20天以上额外奖励100积分;连续签到30天以上额外奖励200积分;
2.签到答题正确,获得经验值5点;
3.签到成功后,当天日期会有提示。
多个接口STP TC泛洪,是因为某一个接口导致的全网泛洪,还是什么原因导致的, 怎么配置抑制报文
一台核心两台汇聚, 两台汇聚都是tc报文泛洪的问题
(0)
正常的:
接口up down 会产生tc报文。
可以把所有的接入接口配置边缘接口,会减少很大部分dTC报文。
问下AI吧
接口没有updown 日志,接口下面接的是光端机,有没有什么配置可以减少报文频率
日志有接口信息,可以追一下
看了 有好多接口,也有从核心过来的,没法确定具体是那个口引起的
一个设备一个设备追,或者直接把所有的接入接口 配置边缘接口就好了。
下面连的光端机,能配边缘接口吗
7.1版本默认10秒内处理几条tc
光端机是什么?
接入交换机配置边缘端口,减少TC报文
你正在编辑答案
如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。
分享扩散:
亲~登录后才可以操作哦!
亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册
注册后可访问此模块
你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
泄露了我的隐私
侵犯了我企业的权益
抄袭了我的内容
原文链接或出处
诽谤我
对根叔社区有害的内容
不规范转载
举报说明
问下AI吧