LS-5528P-PWR-EI-D 支持 PoE(以太网供电)功能,,PoE 功能默认处于关闭状态,需通过命令行或 Web 界面手动启用。以下是详细说明:
一、PoE 功能默认状态
H3C 设备通用策略H3C 多数 PoE 交换机(如 S3600-EI 系列)默认关闭 PoE 功能,需手动开启。例如,S3600-28P-PWR-EI 的 PoE 端口在出厂时处于禁用状态,需通过命令行配置。
安全与节能设计默认关闭 PoE 是出于以下考虑:
避免误供电:防止未授权或非标准 PD 设备接入时损坏交换机。
节能管理:未使用的 PoE 端口默认断电,降低待机功耗。
策略可控性:用户可根据实际需求配置供电优先级和功率限制。
三、PoE 功能启用方法
全局开启 PoE(推荐)
system-view
poe enable # 全局启用PoE功能
单端口启用 PoE
system-view
interface gigabitethernet 1/0/1 # 进入目标端口
poe enable # 启用该端口的PoE功能
配置供电优先级(可选)当总功率不足时,优先级高的端口优先供电:
interface gigabitethernet 1/0/1
poe priority critical # 设置为最高优先级
四、验证与管理
状态查看命令
display poe interface # 查看所有端口的PoE状态
display poe powersupply # 查看PoE电源总功率及剩余容量
典型输出示例
Port Poe Pri Oper Power IEEE Detection
GE1/0/1 Disable Low 0.0W 0 Disabled
GE1/0/2 Enable High 12.5W 4 Delivering power
五、注意事项
功率预算限制设备总 PoE 功率预算为固定值(如 LS-5528P-PWR-EI-D 可能为 370W),当所有 PoE 端口总功耗超过预算时,系统会根据优先级自动切断低优先级端口供电。
非标准 PD 支持若需为非 802.3af/at 标准的设备供电,需额外配置:
interface gigabitethernet 1/0/1
poe legacy enable # 开启非标准PD检测
过温保护机制当交换机内部温度超过 65℃时,系统会自动关闭所有 PoE 端口以保护硬件,温度降至 60℃以下后恢复供电。
六、常见问题排查
PD 设备无法供电
检查端口是否已执行 poe enable 命令。
确认 PD 设备功耗是否在端口最大输出范围内(可通过 display poe interface power 查看)。
尝试重启端口或更换 PD 设备测试。
功率分配异常
执行 display poe powersupply 检查总功率使用情况,若超过预算,需调整优先级或减少 PD 数量。
确保未同时启用 poe power-management manual 模式,该模式需手动分配功率。