我的R4900G3服务器一开机6个风扇就100%转,通过WINDOWS本机安装IPMITOOLWIN查看FAN6无法正常读取转速,风扇调整后问题同样存在!
请教1:这种情况是不是主板出问题了?
请教2:通过WINDOWS本机安装的IPMITOOLWIN能不能通过命令调整为"手动控制风扇",并把风扇转速调到为50%?用RAW命令都返回错误,是不是有其他的命令代替RAW或者有其他的工具?
请教3:通过WINDOWS本机安装的IPMITOOLWIN配置了HDM的频道1和频道8的静态IP地址和子网掩码,网线也接上了,可是还是无法通过WEB访问HDM
麻烦大佬们指导指导
(0)
服务器后面有HDM口默认地址一般是192.168.1.2 你直接网线一端接笔记本一端接HDM然后电脑配地址192.168.1.3 登录不就行了(配好,笔记本ping一下,看能不能通)
或者你把HDM口接到网络里了 ,然后通过局域网登录进去
1.主板是否有问题? 你登录到HDM里面看看不就知道了
2.通过WINDOWS本机安装的IPMITOOLWIN能不能通过命令调整为"手动控制风扇",并把风扇转速调到为50%?用RAW命令都返回错误,是不是有其他的命令代替RAW或者有其他的工具? 你想调风扇转速直接进到HDM里面就可以改了,但是有的服务器不支持

HDM Shared IPv4:表示HDM共享网络接口。
HDM Dedicated IPv4:表示HDM专用网络接口。
(0)
开机加载界面显示HDM的IP都是0.0.0.0,所以我才重新配置,但配置了还是进不了
那就需要你配置一下,在bios那里配置
我在BIOS也配置了,就还是无法登HDM,用笔记接HDM口和HDM口接交换机再通过网内电脑都无法访问
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
ping不通,所以你登不上,你还是地址没弄好