(两台 IRF 堆叠更换故障从机)
一、重启要求
完好运行的那台主交换机:全程不用重启,整机持续在线转发业务。
新替换的备用交换机必须两次重启:
第一次:配置 IRF 成员编号后手动重启,编号生效;
第二次:接好堆叠线、激活 IRF 端口后,新设备自动重启,加入堆叠同步主设备完整配置。
不存在两台一起重启的情况。
二、业务影响(规范操作下几乎无中断)
旧故障设备提前断电移除后,单台主设备独立承载全部业务,业务完全正常;
配置、接线、等待新设备重启上线期间,原有流量无断流;
新设备重启加入堆叠瞬间仅毫秒级波动,用户无感知;
风险点:未配置 MAD 分裂检测、堆叠线接错、新设备 IRF 编号冲突,会触发 IRF 分裂,备用机端口被 MAD 关闭,造成业务中断。
三、核心操作要点
先下电故障机,确认单主设备业务正常、保存配置;
新交换机单独上电,修改 IRF 成员编号(和原故障机一致)并重启;
配置 IRF 虚拟端口、绑定堆叠物理口、激活 IRF 配置;
连接堆叠线缆,新设备自动重启并入堆叠,主设备同步全部配置;
验证display irf两台成员 Up、业务接口全部正常。
四、关键提醒
仅替换从机,主设备不重启;只有新更换设备需要重启两次;
务必部署 MAD 检测,防止堆叠分裂双主引发全网故障;
操作避开业务高峰,替换全程主设备持续转发流量。
save 命令。否则会导致故障设备的端口配置全部丢失!display irf)和堆叠相关配置。irf domain)、成员优先级(irf member X priority X)等,必须与故障设备保持一致。undo shutdown 打开端口。irf-port-configuration active),保存配置(save force)。display irf 检查堆叠是否成功建立。save 命令保存当前堆叠配置。暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论