iMC:在“告警管理->告警源管理”中添加UIS/CAS和vCenter的SNMP或API源,确保告警规则开启。这个怎么看?下面没有告警源管理啊
一、先理清你当前组件 / 授权的硬限制(核心前提)
你现有:
组件:iMC PLAT + UCenter APM
授权:PLAT-100 + Ucenter-IOM-300
1)vCenter(VMware)纳管能力
IOM(UCenter-IOM-300)支持纳管 vCenter,可以采集 vCenter 全量告警;
依赖:IOM 底座授权 + IOMA 节点计数授权(你的 IOM-300 自带节点容量);
采集方式:SOAP API 轮询性能指标、SNMP Trap 接收 vCenter 原生故障告警(主机宕机、存储故障、虚拟机崩溃等)。
2)H3C UIS/CAS 集群纳管能力(关键限制)
IOM 组件 / 现有 IOM 授权无法纳管 UIS CAS 集群,完全不兼容:
纳管 UIS 超融合必须单独安装 MVM 多虚拟化管理组件;
配套专属 MVM 授权(SWP-IMC7-MVM 基础授权 + MVMA 节点扩容);
仅靠 PLAT+APM+IOM,添加 UIS 时会出现「添加无报错、列表不显示、无任何告警」,底层 API 采集完全失效;
IOM 只能监控通用 x86 物理服务器,不能识别 UIS 超融合集群、CVK 主机、OneStor 分布式存储。
3)APM 组件定位(容易混淆)
UCenter APM只负责虚拟机内部业务监控(虚拟机里的进程、数据库、URL、端口、应用性能),不采集虚拟化平台(vCenter/UIS)集群、宿主机、存储层面硬件 / 集群告警。
虚拟化平台底层故障(主机离线、存储故障、集群脑裂)不归 APM 管,由 IOM(vCenter)/MVM(UIS)负责采集。
二、虚拟化平台两类告警来源(回答你第二个问题:阈值配置和原生告警区别)
虚拟化纳管后,iMC 会产生两类完全独立的告警,来源、配置入口不一样:
类型 1:平台原生事件告警(集群硬件故障、虚拟机崩溃、存储故障)
来源:
vCenter:vCenter 自身 API 推送故障事件、SNMP Trap 主动上报;
UIS/CAS:MVM 通过 UIS OpenAPI 拉取集群原生故障(CVK 离线、存储块损坏、虚拟机异常关机);
配置入口:不需要在「配置管理 - 阈值配置」操作;
只要虚拟化平台纳管正常、API/Trap 连通,故障发生自动生成告警;
告警内容是虚拟化平台原生故障事件(硬件故障、集群异常、虚拟机宕机);
举例:CVK 服务器断电、ESXi 主机失联、存储磁盘故障、虚拟机意外崩溃、快照失败。
类型 2:性能阈值告警(CPU / 内存 / 磁盘 / 负载超限)
来源:iMC 主动周期性轮询虚拟化指标,和你自定义阈值对比后生成;
配置入口:就是你说的【配置管理 → 阈值配置】页面;
可以自定义宿主机、虚拟机、存储的 CPU、内存、磁盘 IO、网络带宽阈值;
指标超出你设置的阈值才触发告警;
举例:虚拟机 CPU 持续 95%、宿主机内存占用 98%、存储读写延迟超过 500ms。
三、分设备现状总结(你的环境实际效果)
1. 两台 vCenter
✅ 满足条件:IOM 组件 + IOM 授权支持 vCenter 纳管
只要正常添加 vCenter、API/SNMP 连通:
能收到vCenter 原生硬件 / 集群故障告警(不用配置阈值);
可以在「配置管理 - 阈值配置」自定义性能阈值,超限产生阈值告警;
APM 仅能单独安装虚拟机代理,监控虚拟机内部业务,和虚拟化集群告警无关。
2. H3C UIS CAS 集群
❌ 当前组件 / 授权不支持,无法采集任何 UIS 告警(原生故障 + 阈值告警都出不来)
缺失 MVM 组件 + MVM 专属授权,IOM 无法对接 UIS OpenAPI;
表现:添加 CAS 集群无报错,但列表不显示、无任何指标、无任何告警;
解决办法:
安装 MVM 多虚拟化组件;
采购 MVM 基础授权 + 对应 CVK 宿主机节点扩容授权;
重新添加 UIS 集群,之后才能同时收到 UIS 原生故障告警 + 自定义阈值告警。
四、补充关键区分点
能不能收到虚拟化底层硬件故障告警,不看 APM,看 IOM/MVM 组件;
阈值告警统一在「配置管理 - 阈值配置」配置,属于 iMC 二次判断产生;
虚拟化平台原生宕机 / 存储故障告警是设备主动推送 / API 拉取,不需要配置阈值,纳管正常即自动生成;
你的 IOM-300 只能管 VMware vCenter,管不了 H3C 自有 UIS 超融合,二者组件隔离、授权互不通用。