组网:S7506X-G(LSCM2XPG24SF0 GPON 板)+ EGT924-H-R ONU + 海康 IPC 本地供电
现象:SADP 可以搜索到摄像头,激活操作超时 / 失败
核心原理:
SADP 发现依赖 UDP 广播 37020;激活流程是双向 TCP 交互(80/8000 端口)。
能搜到代表下行广播报文可达;激活失败 = 激活应答 TCP 报文被丢弃、报文分片、ONU 二层转发限制。
一、最高概率根因:EGT924-H-R UNI 端口隔离(一线 PON 项目最常见)
EGT924-H-R 出厂默认:所有 UNI 口开启端口隔离
端口隔离作用:阻断 ONU 内部 UNI 口之间二层互通
你电脑接在 ONU 某个 UNI,摄像头接其他 UNI:
✅ 广播包(SADP 探测)单向泛洪,能够被电脑接收 → 可以搜到设备
❌ 摄像头发起的 TCP 激活应答报文,被端口隔离拦截 → 激活失败、超时
排查命令(OLT 上进入 ONU 视图)
plaintext
interface gpon-onu 1/0/X:Y
display this
看到类似 uni 1 port-isolate enable 就是端口隔离开启。
解决方案(二选一)
方案 A(推荐,监控场景标准做法)
关闭端口隔离
plaintext
interface gpon-onu 1/0/X:Y
undo uni 1 port-isolate
undo uni 2 port-isolate
undo uni 3 port-isolate
undo uni 4 port-isolate
undo uni 5 port-isolate
undo uni 6 port-isolate
undo uni 7 port-isolate
undo uni 8 port-isolate
监控场景多个摄像头在同一台 ONU,本身就需要互通访问 NVR,不需要端口隔离。
方案 B(不能关闭隔离,临时应急)
笔记本网线直接插摄像头同 UNI 口,同端口无隔离,直接激活;激活完成再恢复布线。
二、第二类常见问题:组播 / 未知单播泛洪、MTU 限制
1、ONU 未知单播抑制(容易被忽略)
EGT924-H-R 默认对未知单播报文抑制,激活时摄像头回包属于未知单播会被丢弃。
增加配置(ONU 视图内)
plaintext
unknown-unicast flood enable
2、MTU 报文分片问题
海康激活交互报文容易分片,建议监控 VLAN 统一 MTU=1500
plaintext
interface Vlan-interface XX
mtu 1500
三、第三类:SADP 软件终端侧问题(快速验证)
关闭电脑防火墙、杀毒软件;
使用最新版 SADP,老旧版本协议兼容性差;
密码规范:8~16 位,大小写 + 数字组合,密码不能包含 admin 字符串,否则直接返回激活失败;
电脑 IP 和摄像头默认 IP(192.168.1.64)必须同一网段,不要跨网段尝试激活。
四、第四类:OLT 全局 IGMP / 组播配置(跨 ONU 激活场景)
如果你电脑在其他 ONU、跨 PON 口:
全局开启 igmp-snooping
plaintext
igmp-snooping enable
vlan XX
igmp-snooping enable
GPON 业务流确保广播、组播报文正常透传
五、完整排障执行顺序(建议按顺序操作)
验证测试:笔记本和摄像头接 EGT924-H-R 同一个 UNI 口
✅ 同端口可以激活 → 100% 确认【UNI 端口隔离】根因;
❌ 同端口依然失败 → 排查电脑防火墙、密码、网线、摄像头硬件。
确认根因后,在 ONU 视图删除所有 uni 端口隔离;
开启 unknown-unicast flood enable;
重启 SADP,重新激活。
六、补充避坑
不要混淆:端口隔离只限制 ONU 内部 UNI 互通,不影响跨 ONU 流量;
激活完成之后,如果业务安全要求高,可以再重新开启端口隔离(激活只需要一次);
网线务必使用千兆网线,劣质网线协商成百兆会出现交互丢包激活失败。