F1000防火墙web界面跳电源告警,但是命令行display power是正常的

6小时前提问
  • 0关注
  • 0收藏,41浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

级别Critical:

Power alarm occurred. (Physicallndex=76, PhysicalName=PSUO, RelativeResource=(powertype:power,powerid:O), ErorCo

POWEde=200003, Reason=Power supply not recognized.)

 

 

组网及组网描述:

级别Critical:

Power alarm occurred. (Physicallndex=76, PhysicalName=PSUO, RelativeResource=(powertype:power,powerid:O), ErorCo

POWEde=200003, Reason=Power supply not recognized.)

 

 

3 个回答
粉丝:162人 关注:11人

看看web的告警是不是之前的告警


如果是实时告警,DIS POWER又是正常的


联系400

暂无评论

粉丝:13人 关注:9人

排查步骤:
1. 确认电源模块是否为H3C原厂认证模块,非原厂模块可能导致识别异常。
2. 检查PSU0电源模块物理连接:重新插拔PSU0模块,确保接口接触良好。
3. 命令行执行display device查看PSU0状态,是否显示“Not Recognized”。
4. 升级防火墙版本至最新稳定版,部分版本存在电源识别兼容性问题。
5. 若上述操作无效,更换PSU0模块为原厂模块后再次检查。
关键命令:
display power:查看电源状态
display device:查看设备组件状态
display version:查看当前系统版本

暂无评论

粉丝:27人 关注:1人

从日志看,告警原因是“Power supply not recognized”(电源未被识别)。Web界面报错而命令行正常,通常意味着Web界面的告警信息出现了滞后或“卡壳”,没能同步更新电源模块的真实状态。

这和业务中断的紧急故障不同,更像是一个显示上的异常。可以通过下面几步来排查和解决。

📝 第一步:确认电源物理状态

这是最直接的判断方法,可以排除硬件本身的问题。

  • 观察电源指示灯:查看PSU0电源模块面板上的指示灯。

    • 绿色常亮:表示电源模块工作正常。

    • 灯灭、橙色或闪烁:表示电源可能存在物理故障。

  • 检查物理连接:如果条件允许,可以尝试重新拔插PSU0电源模块,确保其与背板接触良好

🖥️ 第二步:核实命令行状态

既然Web界面可能不准,我们需要用命令行来获取最真实的状态。

  • 执行 display device:这个命令能列出所有硬件(包括电源)的详细状态。重点关注PSU0的Status字段,看是否显示为“Not Recognized”(未被识别)

  • 执行 display power:这个命令专门查看电源信息,同样可以确认电源的实时状态。

如果这两个命令都显示PSU0状态为“Normal”(正常),那基本可以确定是Web界面的显示问题。

🛠️ 第三步:处理Web界面显示异常

确认硬件无问题后,可以按以下顺序尝试刷新Web界面。

  1. 清理浏览器缓存:这是最常见的原因,缓存了旧的告警页面。请完全清除浏览器缓存和历史记录,或使用无痕/隐私模式重新登录。

  2. 更换浏览器或终端:尝试使用不同内核的浏览器(如Chrome、Firefox)或从另一台电脑访问

  3. 刷新Web内部缓存:登录Web界面后,进入“系统管理” > “告警功能”,查看是否有刷新或清除告警的选项。如有,可尝试操作。

  4. 重启Web服务:如果以上方法都无效,可尝试通过命令行重启Web服务,这通常不会影响业务转发。

    bash
    <H3C> system-view [H3C] undo ip https enable [H3C] ip https enable

⚙️ 第四步:排查软件与兼容性问题(进阶)

如果以上步骤都无效,则可能是软件层面的问题。

  • 检查电源模块兼容性:确认电源模块是否为H3C原厂认证模块。非原厂模块可能导致识别异常

  • 检查固件版本一致性:如果有多个电源模块,确保它们的固件版本一致

  • 考虑软件版本Bug:有案例显示,特定软件版本(如8460P37及之前)存在电源类型识别错误的Bug。建议检查当前版本,并考虑升级到最新稳定版

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明