console登录设备修改,如果console也忘记密码了只能重启设备进boot界面跳过console认证进设备,具体操作可以参考下面:
(1)进入BootRom菜单
将设备重新启动,当出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu…”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
======================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>===================
|<6> Skip Current System Configuration(跳过当前系统配置) |
|<8> Skip Authentication for Console Login (跳过Console口登录认证) |
|<0> Reboot |
====================================================================
Enter your choice(0-9):
(2)方法一:跳过当前系统配置
选择<6> Skip Current System Configuration,然后选择<0> Reboot重启设备
这种方式重启进入系统后设备处于空配置状态,如果需要之前的配置可以在用户视图下将dir看到的startup.cfg文件导出,手动修改完line aux或者line console的配置再将配置文件倒回到设备;如果不需要之前的配置直接save就可以
(3)方法二:跳过Console口登录认证
选择<8> Skip Authentication for Console Login,然后选择<0> Reboot重启设备
这种方式就是直接跳过console密码验证,重启进入命令行后之前的配置还在
针对H3C WX2520X-LI AC控制器忘记密码和登录地址的情况,可以通过Console口或BootWare菜单来重置。同时,现场操作无需担心授权文件问题,恢复后授权文件依然有效。
如果还能通过Console线连接设备,这是最直接的方法,能保留所有现有配置。
准备工具:准备一根Console线,连接到电脑和AC控制器的Console口。
连接设备:使用终端软件(如SecureCRT、PuTTY)连接,波特率通常设为 9600。
进入系统视图:
进入本地用户视图(以用户admin为例):
修改密码(例如改为123456):
退出并保存配置:
注意:如果修改密码时遇到报错,可能是设备启用了密码策略。需要先关闭策略再修改:
如果连Console的登录密码都忘了,可以通过重启设备进入BootWare菜单来跳过认证。
连接Console并重启:连接好Console线,然后给AC控制器重新通电。
进入BootWare菜单:密切关注终端软件的启动信息,当出现 Press Ctrl+B to enter extended boot menu... 提示时,迅速按下 Ctrl+B 组合键。
重置密码:设备重启后,参照“方法一”的步骤,通过命令行重新设置密码。
如果以上软件方法都无效,这是最后的手段。注意:此操作将清空所有配置,将设备恢复至出厂状态。
操作方法:在设备通电状态下,用尖细物体(如牙签)按住机身背面的 Reset 孔(或按钮)约 5到10秒,直到所有指示灯同步闪烁或完全重启,即可松手。
后续操作:设备重启后,所有配置将被清空。你需要使用默认信息重新登录,并从头开始配置设备。
默认管理IP地址:通常是 192.168.1.1。如果不是,可以检查设备底部标签。
默认用户名/密码:一般为 admin / admin。
Web登录端口:HTTP默认端口为 80,HTTPS默认端口为 443。
暂无评论
# H3C WX2520X‑LI AC 控制器忘记密码、登录地址端口现场处理
>
> 设备版本:V7 平台,**操作会重启 AC,无线业务会中断,业务时间窗口操作**
> 出厂默认:Web 地址`192.168.0.100`,账号`admin`,密码`admin`;默认 HTTPS 端口 443,HTTP 端口 80,可省略端口直接访问`https://192.168.0.100`。
## 准备工具
1. Console 线(USB‑RJ45 串口线),电脑安装串口驱动
2. 串口终端软件:Xshell / SecureCRT / PuTTY
3. 串口参数:**波特率 9600,数据位 8,停止位 1,无校验,无流控**
## 方案 A:BootWare 跳过 Console 认证(保留全部原有业务配置,推荐)
>
> 前提:设备密码恢复功能默认开启,可以保留全部配置,只跳过 Console 登录密码,不删除配置文件。
1. AC 断电后重新上电,终端监视启动打印信息;出现提示:
`Press Ctrl+B to enter extended boot menu…`,立刻按下 **Ctrl+B** 进入 BootWare 扩展菜单;BootWare 密码默认直接回车,少数版本为`h3capadmin`。
```
======================<EXTENDED‑BOOTWARE MENU>===================
|<8> Skip Authentication for Console Login (跳过Console口登录认证)
|<0> Reboot
================================================================
Enter your choice(0‑9):
```
2. 输入 **8**,回车,选择跳过 Console 认证;再输入**0**回车重启设备。
3. 设备启动完成,Console 直接免密进入用户视图`<H3C>`。
4. **查看 AC 管理 IP(找回登录地址)**
```
<H3C>display ip interface brief #查看所有VLAN接口IP,找到管理IP
<H3C>display current‑configuration #查看完整配置,确认web服务端口
```
>
> Web 默认端口:HTTPS=443,HTTP=80;如果修改过端口,命令行会看到`ip http port xxx`、`ip https port xxx`配置。
5. 修改 Web 管理员账号密码(示例 admin 账号)
```
<H3C>system‑view
[H3C] local‑user admin
[H3C‑luser‑admin] password simple NewPass@123456 #设置新密码
[H3C‑luser‑admin] service‑type http https terminal #确认开放web、console权限
[H3C‑luser‑admin] quit
[H3C] save #保存配置,必须执行,否则重启密码失效
```
6. 验证:使用查到的管理 IP,浏览器访问`https://管理IP`,使用新密码登录 Web 页面。
## 方案 B:BootWare 跳过系统配置(配置临时失效,适合密码恢复功能关闭场景)
>
> 选择`<6> Skip Current System Configuration`,设备启动为空配置,原有配置文件仍然保存在 flash 中,运行业务会中断;需要手动加载旧配置,操作门槛更高,**优先用方案 A**。
## 极端场景:密码恢复功能被关闭
BootWare 菜单看不到跳过认证选项,只能选择`<5> Restore to Factory Default Configuration`恢复出厂;**会清空设备全部配置,AP 注册、无线业务、License 都需要重新部署**,谨慎操作H3C。
## 排查补充
1. 电脑访问 Web 时 PCIP 需要和 AC 管理 IP 同网段;
2. 如果 Web 无法打开,命令行确认 web 服务开启:
```
display ip http server status
display ip https server status
```
未开启则执行:
```
ip http enable
ip https enable
save
```
3. 若 BootWare 输入密码连续错误 3 次,设备会自动重启,重新操作即可。
>
> 操作完成后建议备份配置文件。如果现场操作没有把握,可以拨打 H3C400‑810‑0504 技术支持协助。
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论