排查步骤&处理方案
1. 确认告警类型
登录超融合管理平台(CAS/UIS),查看缓存盘具体告警:是缓存盘故障、缓存容量不足、还是扩容后缓存与数据盘配比不达标告警。
命令行(节点SSH登录):ssmcli show disk 查看磁盘状态,ssmcli show cache 查看缓存池状态。
2. 配比合规性检查
华三超融合默认缓存盘与数据盘容量推荐配比为1:10~1:20,单节点4块8T数据盘总容量32T,单块960G缓存盘配比约1:33,低于推荐值,扩容数据盘后易触发配比告警。
3. 故障类告警处理
若为缓存盘硬件故障/坏道:
后台smartctl -a /dev/sdX(X为缓存盘盘符)查看SMART信息;
更换同规格SSD缓存盘,在平台执行缓存盘替换操作,自动重建缓存。
4. 配比不足告警处理
方案1:每节点新增1块同规格960G缓存盘,将缓存与数据盘配比提升至1:16,符合推荐值;
方案2:若业务对缓存性能要求低,可在平台「存储策略」中临时调低缓存配比告警阈值(不推荐,可能影响读写性能)。
暂无评论