现象:MSR56‑60 插 HMIM‑E1 系列 2M 模块,直接敲
interface Serial X/X/X报错,物理 E1 口不能直接配置 IP 地址。 核心原理:MSR56‑60 的 E1 物理控制器接口(Controller E1)不能直接配置 IP,必须做时隙捆绑之后,系统才会生成逻辑 Serial 接口,IP 地址配置在生成出来的 Serial 逻辑接口上,物理 controller‑e1 视图只能配置线路物理参数H3C。
display device
如果识别不到 HMIM 板卡,首先处理硬件识别问题,后面配置不会生效。
示例:板卡在 HMIM 槽位 1,E1 物理口编号 0,
Controller E1 1/0/0
system‑view
#进入E1物理控制器视图(物理2M口,这里不能配IP)
controller e1 1/0/0
#帧格式,对接运营商注意和对端一致,H3C默认no‑crc4,思科默认crc4
e1 frame‑format no‑crc4
#时钟:DCE端配置master,DTE默认slave(运营商线路一般本端slave)
e1 clock slave
#阻抗:75欧同轴电缆配置75,120欧双绞线配置120
e1 cable 75
#时隙捆绑:把1‑31时隙全部捆绑,执行完这条,系统自动生成逻辑Serial1/0/0:0
e1 timeslot‑list 1‑31
quit
#进入系统自动生成的逻辑Serial接口,在这里配置IP、链路层协议
interface Serial1/0/0:0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
link‑protocol ppp
quit
关键点:
Serial 1/0/0:0是捆绑时隙之后系统自动生成,不能手动凭空创建,必须在 controller‑e1 下执行 timeslot‑list 时隙捆绑才会出现该接口H3C。
display controller e1 1/0/0
看物理状态、告警、帧格式、时钟,确认物理层是否 UP。
display interface brief
能看到
Serial1/0/0:0条目,才可以配置 IP 地址。
interface Serial 1/0/0,不带:0,命令报错。正确接口名是Serial 1/0/0:0,冒号后面为通道号。controller e1视图下敲 ip 地址:controller‑e1 是物理控制器,不支持 IP 配置;IP 配置在生成后的 Serial 逻辑接口。e1 timeslot‑list,不会生成 Serial 逻辑接口,找不到接口。如果是 HMIM‑E1‑F 板卡,命令有区别,使用fe1 timeslot‑list,生成 Serial 接口逻辑一样,IP 同样配置在 Serial xxx:0。
MSR56‑60 的 E1(2M)物理口是 controller‑e1 控制器接口,不能直接配置 IP,不会自带 Serial 接口;必须在 controller‑e1 视图配置e1 timeslot‑list时隙捆绑,系统自动生成Serial X/X/X:0逻辑串口,IP 地址、PPP/HDLC 配置在这个生成出来的 Serial 逻辑接口。注意接口名称带冒号通道号;时钟、帧格式、线缆阻抗需要和对端匹配。