S5130S‑52S‑LI 出厂状态下,Vlan‑interface1 无默认 IP,Web 服务未开启,没有预置 web 账号,不能直接浏览器访问,不存在开箱可用的默认 Web 地址。
需要通过 Console 口登录:
1、给 Vlan‑interface 1 手动配置管理 IP;
2、开启ip https enable;
3、创建 local‑user 账号,指定 service‑type https、角色 network‑admin;
PC 配置同网段 IP 后使用https://配置的管理IP访问 Web 页面。
补充:SI 版本部分新版本出厂会尝试 DHCP 获取 IP,获取失败后会生成备用静态 IP;LI 精简版本没有这个备用 IP 逻辑,IP 完全为空。
排查命令:
display ip interface brief,出厂状态 Vlan‑interface1 显示unassigned。
暂无评论
这款交换机没有默认地址。有默认地址的只有下面这些
表1 缺省支持Web登录的交换机系列
系列 | 管理IP | 用户名/密码 |
MS4100V2-EI系列 | 192.168.0.233 | admin/admin |
S1850-X系列 | ||
S1850V2-X系列 | ||
S1850V2-EI系列 | ||
S5000V3-EI系列 | ||
S5000V5-EI系列 | ||
S5000E-X系列 | ||
S5000X-EI系列 | ||
S5000-E系列 | ||
US300系列 | ||
US500系列 | ||
US536-F-S | ||
US300S系列 | ||
US500S系列 | ||
US1750系列 | ||
WAS1760系列 | ||
WAS6000系列 | ||
WS5810-WiNet系列 | ||
WS5820-WiNet系列 | ||
WS5850-WiNet系列 | ||
NS200系列 | 192.168.1.1(Release 3115P03及以上版) | admin/admin |
NS300系列 | 192.168.1.1 | admin/admin |
S5130-WiNet | 192.168.0.233 | admin/admin |
S5500V2-WiNet | 192.168.0.233 | admin/admin |
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论