AP的空口利用率可以反映出设备的干扰情况,请问这几个值达到多少为不合理情况? ChannelBusy information Ctl Channel: 01 Channel Band: 20M Ext Channel: Record Interval(s): 9 Date/Month/Year: 28/04/2000 Time(h/m/s): CtlBusy(%) TxBusy(%) RxBusy(%) ExtBusy(%) 01 12:31:48 6 0 5 0 02 12:31:38 7 0 4 0 03 12:31:29 7 0 5 0 04 12:31:20 6 0 4 0 05 12:31:12 5 0 3 0 06 12:31:03 4 0 3 0 07 12:30:54 6 0 4 0 08 12:30:44 6 0 4 0 09 12:30:35 6 0 4 0 10 12:30:26 7 0 5 0 11 12:30:17 9 0 5 0 12 12:30:08 9 0 6 0 13 12:29:59 5 0 3 0 14 12:29:50 1 2 100 0 15 12:29:42 5 0 2 0 16 12:29:32 30 100 29 0 17 12:29:24 0 0 0 0 18 12:00:31 100 100 100 0 19 12:00:22 15 0 13 0 20 12:00:13 0 0 0 0
(3)
最佳答案
(1)RxBusy>>TxBusy,RxBusy+TxBusy总和达到80以上。 例如RxBusy平均80,TxBusy小于5。此种情况属于典型的WLAN内部干扰,即同频AP之间互相可见,竞争一个信道介质,导致空口利用率RX方向异常偏高。解决的办法包括合理的信道规划、功率规划、关闭RRM低速率、关闭广播Probe应答和调大Beacon帧间隔、二层隔离等。 (2)RxBusy和TxBusy相差不多,RxBusy+TxBusy总和达到80以上。 例如RxBusy平均50,TxBusy平均40左右。此种情况下一般体验尚可,如果仍有终端上网慢,最有可能的原因是无线CPE数量过多,或者部分CPE业务量较大,占用了过多带宽。建议开启终端限速或者扩容增加AP解决。 (3)RxBusy<<TxBusy,RxBusy+TxBusy总和达到80以上。 例如TxBusy平均80,RxBusy小于5。此种情况说明AP下行方向发包受阻。在室外CPE应用中较为常见。发生这类故障时,一般伴随着client verbose信息中TX协商速率低,即AP发送给CPE的帧经常丢失,进而降速重传,最后导致AP发送的帧都是低速帧。低速帧会大量消耗空口资源,进而导致CPE体验集体变差。 遇到这种情况,可以先观察该AP下的CPE信号强度,如果RSSI都在30以上,则可以尝试在AP侧通过强制TX高速率解决,11n情况下建议尝试MCS 13。 (4)还有一种导致空口体验差的情况是存在非WLAN干扰,但非WLAN干扰存在的证据不明显。从空口利用率上看,当CtlBusy大大超出RxBusy和TxBusy总和时,可以认为是非WLAN干扰存在的一个证据。常见的非WLAN干扰源有如无线摄像头、靠的太近的3G/4G基站等(室外AP要求与3/4G基站天线距离保持在5米以上)。 当怀疑存在非WLAN干扰时,可以用排除法来证明。即先排除周边的WLAN干扰源,比如关闭周边AP,并使用omnipeek抓包发现无法抓取WiFi报文。如果此种情况下仍然存在CtlBusy异常高,可以作为外部干扰存在的证据。
(3)
你说的第三点中,如果RSSI很低,低于30这个怎么解决?
我的无线有这么一个问题:这是dis ar5 3 chann 在20条空口信息里,CtlBusy 不稳定最高96%最低46% TxBusy 10%-0% RxBusy 79%-39% 。附近没有运营商基站,是三层厂房,我们在楼顶,11gn不能ping通网关和ac,11ac一切正常。大概是什么原因呢?
空口利用率体现的是信道的占用率,可以理解为交换机端口的数据量的百分比,由于无线的特殊性(上下行共享一个信道转发数据,且半双工转发,简单理解就是同一时刻上下行只有一个终端可以发送数据),因此信道利用率越低对数据转发的干扰越小,总的数值CtlBusy超过60% ping包会有延迟,超过70%会有明显的丢包。因此,控制空口利用率可以有效的提高数据转发成功率,提高的方法包括每用户限速、禁止低速率、开启二层隔离、调整信道、调整功率。
(1)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
我的无线有这么一个问题:这是dis ar5 3 chann 在20条空口信息里,CtlBusy 不稳定最高96%最低46% TxBusy 10%-0% RxBusy 79%-39% 。附近没有运营商基站,是三层厂房,我们在楼顶,11gn不能ping通网关和ac,11ac一切正常。大概是什么原因呢?