华三F100-S-G/F100-C-G防火墙是否支持国家电网syslog日志格式,用于接入网络安全检测装置
(0)
支持。
syslogo 默认使用UDP 514端口。
[H3C] info-center enable
#开启信息中心(缺省开启)
[H3C] info-center loghost 10.1.1.1
#配置日志主机
,后面可以port 改默认端口号
[H3C] info-center source default loghost level debugging
#配置日志信息发送到日志主机时的输出规则
日志信息按严重性可划分为八个等级,各等级的严重性依照数值从0~7依次降低。在系统输出信息时,所有信息等级高于或等于配置等级的信息都会被输出 。
数值 | 信息等级 | 描述 |
0 | emergency | 表示设备不可用的信息,如系统授权已到期 |
1 | alert | 表示设备出现重大故障,需要立刻做出反应的信息,如流量超出接口上限 |
2 | critical | 表示严重信息,如设备温度已经超过预警值,设备电源、风扇出现故障等 |
3 | error | 表示错误信息,如接口链路状态变化,存储卡拔出等 |
4 | warning | 表示警告信息,如接口连接断开,内存耗尽告警等 |
5 | notification | 表示正常出现但是重要的信息,如通过终端登录设备,设备重启等 |
6 | informational | 表示需要记录的通知信息,如通过命令行输入命令的记录信息,执行ping命令的 日志信息等 |
7 | debugging | 表示调试过程产生的信息 |
(0)
打电话咨询售前,售前说需要转换工具,一楼也说需要转换工具,但是咨询售后,设备已过保,售后根本不搭理,现在就是想确认这个事情,不然就得涉及到更换设备了
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
售前让问售后,售后说过保不提供电话支持服务