S7506E 软件版本V5.20R6710P10,交换机为STP根网桥,日志中大量信息是某接口收到拓扑改变的通知消息。如何关闭这类信息被日志记录?
(0)
最佳答案
应该去解决为什么会有这么多STP的日志吧,是不是下面的交换机没有正确的配置stp?
这样和掩耳盗铃有啥区别。
如果是因为终端开关机导致的,那么配置边缘端口即可解决因端口UP/down导致生成树重新计算的这个问题
V7交换机
stp global enable
int g1/0/1
stp edged-port
如果是V5的
stp enable
int g1/0/1
stp edged-port enable
(0)
您好,请知:
过多的拓扑改变的日志,如果想通过关闭日志显示,是没有意义的。频繁过多的STP TC报文甚至会引发TC震荡而业务中断。
建议采用如下方式来进一步优化:
1、dis stp tc看下具体哪个端口发送、接收过多的STP TC报文。
2、检查物理链路是否正常。
3、连接终端的端口可以开启STP的边缘端口。
4、检查STP的根桥的稳定性,比如提高根桥的优先级、配置STP根保护。
5、如果确实要关闭日志显示,以下是命令,请参考:
<H3C>undo ter monitor
<H3C>undo ter debug
(0)