设备console报错,Temperature is greater than the high - temperature alarming threshold on solt 1 sensor hotspot 9. 设备sysy灯亮红灯,poe无法使用
(1)
最佳答案
您好,请知“
Temperature is greater than the high - temperature alarming threshold on solt 1 sensor hotspot 9. //温度偏高,在1号槽位的第9个探测器内有温度的偏高告警。
注意检查设备、机柜、机房散热是否正常。
其次检查设备的出风口是否灰尘很多。
如果还在保,建议收集产品型号、序列号、诊断信息文件反馈400-810-0504